Страница 1 из 2

Повышение давления воды для отдельной ветки водоснабжения

СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 13:15
Fizik
Здравствуйте .У меня вопрос к вам.В частном доме с магистральной линии водопровода,(не скважен) нужно установить в каскаде два насоса .Как лучше установить параллельно, или последовательно?Нужно чтобы до редуктора в одной точке они срабатовали одновременно,для высокого давления,а после редуктора чтобы второй насос срабатовал только тогда,когда давление будет падать при использавании двух или трех точек одновременно в линии после редуктора,которая идет домой.Не знаю,куда мне установить реле давления,чтобы они работали в двух режимах?Понятен мой вопрос?Может это глупая идея,может так не возможно использовать насосы?

Re: Повышение давления воды для отдельной ветки водоснабжени

СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:19
Инженер
Для вашего случая лучше параллельное соединение.
Р2 (реле давления) выставить на рабочее давление.
Р1 (реле давления) выставить на более низкое давление.

Re: Повышение давления воды для отдельной ветки водоснабжени

СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:23
Администратор
Если у Вас система водоснабжения получилась слишком тяжелая по гидравлике (редкое явление) тогда последовательное соединение решит вашу проблему. Но последовательное подключение насосов вообще не совсем выгодно с экономической стороны. Получается что вы тратите энергию на гидравлическое сопротивление трубопровода, а не на увеличение расхода.

Re: Повышение давления воды для отдельной ветки водоснабжени

СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:18
Fizik
Инженер писал(а):Для вашего случая лучше параллельное соединение.
Р2 (реле давления) выставить на рабочее давление.
Р1 (реле давления) выставить на более низкое давление.
Спасибо,я вас понял,но вы не помогли мне с главной проблемой.Реле давления будут стоять на главной линии после редуктора,которая идет в дом,но до редуктора есть одно ответвление,которое выходит во двор этого дома.В этой точке нужен сильный напор воды,для мытья машины.Я до этого ставил насосы последовательно,используя реле давления (гидрофор),который вкручивается в насос.До редуктора максимальное давление было 15 бар,в начале пропустил воду реле давленя (гидрофор) на втором насосе,я устранил проблему усилив пружину,но потом стал пропускать сальник на втором насосе.Вот так,я не знаю что делать?

Re: Повышение давления воды для отдельной ветки водоснабжени

СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 03:22
Инженер
Правильно заданный вопрос половина ответа.

Вам нужно давление 15 Bar на отдельную ветку именно для мытья машины. Это уже другая логика.

Чуть позже нарисую схему.

Re: Повышение давления воды для отдельной ветки водоснабжени

СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 13:39
Инженер
Держите схему! Жду обсуждения!

Re: Контроль насосов

СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 15:18
Fizik
Спасибо огромное,я понял.Вы советуете на ответвлении для высокого давления ставить отдельный насос,а не как я задумал.Только еще два вопроса:почему ставить обратный клапан,если на общем стоит один насос,и второе,нельзя вместо балансировочного клапана поставить что нибудь другое,допустим шаравой кран,для ручной настройки.Дело в том,что у нас баланс.клапана довольно дорого стоят,по цене насоса.

Re: Повышение давления воды для отдельной ветки водоснабжени

СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 04:16
Инженер
По поводу схемы поторопился...
Балансировочный клапан нужно поставить после насоса, чтобы не создавать в насосе кавитацию. Но и балансировочный клапан должен быть до реле давления. В общем клапан нужно поставить между насосом и реле давления.
Схему прикрепил:

Re: Контроль насосов

СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 04:32
Инженер
Только еще два вопроса:почему ставить обратный клапан,если на общем стоит один насос?

Если в комплекте насоса стоит обратный клапан то можете не ставить. Также убедитесь что стоит защита от сухого хода. Я Ваш насос не проверял на наличие защит.

Re: Контроль насосов

СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 04:34
Инженер
нельзя вместо балансировочного клапана поставить что нибудь другое,допустим шаровой кран,для ручной настройки.Дело в том,что у нас баланс.клапана довольно дорого стоят,по цене насоса.

Можно! Необходимо создать по необходимости гидравлическое сопротивление. Возможно оно не понадобиться если первый насос осилит весь расход с минимальными потерями. И гидравлика водоснабжения будет разумной.