Долго наполняется гидроаккумулятор. Насос долго работает.

СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:28
Станислав
Подскажите сколько по времени должен наполнятся 50 литровый( - воздух) гидроаккумулятор у меня он заполняется минут 10 бывает и больше, при том что напрямую менуя гидроакумулятор набираю 50 литров за гораздо меньшее время, и также уже после гидроакумулятора и фильтров через кран уже очищенную тоже быстрее, меня это беспокоит так как насос работает дольше энергия расходуется больше почему такая анамалия??? Как вода не может сжиматься???

Re: Долго наполняется гидроаккумулятор. Насос долго работает

СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:37
Инженер
Объяснять теорию долго не буду. Так как это зависит больше от давления и расхода насоса. В том числе выставленных давлений на реле давления.

Так долго он не должен наполняться:
Приведем аналогию. Минимальный расход водоснабжения из крана это 0,1 л/сек. Это 6 л/мин.
Соотвтественно 50 литровый гидроаккумулятор должен наполнится: 50/6=8 минут.

При том что нужно еще учитывать факт того, что гидроаккумулятор на 50 литров далеко не аккумулирует все 50 литров.
prog.jpg

Подробнее о программе: http://infobos.ru/str/756.html

Если давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,5 Bar
Вода начинает поступать в гидроаккумулятор на отметке 1,5 Bar
На отметке 3 Bar в гидроаккумуляторе будет: 18,75 литров воды.

Соотвтественно 50 литровый гидроаккумулятор должен наполнится: 18,75/6=3 минут.

И по расходу насоса тоже добавлю: Что на самом деле большинство продающих насосов под нужды частного дома имеют расход не ниже 1 м3/час это 16 л/мин. Минимальный из которого к примеру это половина 0,5 м3/час это 8л/мин.

Поэтому окончательное время заполнения: 18,75/8=2,3 мин.

Re: Долго наполняется гидроаккумулятор. Насос долго работает

СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 20:33
Инженер
В вашем случае получается ситуация, когда насос не может набрать давление воды при котором достигается давление отключения насоса.
То есть давление системы не достигает порога давления отключения. И поэтому реле давления не размыкает насос от сети 220 Вольт.

Решение проблемы: Необходимо уменьшить порог отключения насоса. Чтобы насос смог догнать порог давления отключения.