Проконсультируйте по работе редуктора давления на водопроводе.
Ситуация без редуктора: на входе давление 6 бар, после начала водоразбора давление на манометре падает до 3,5 бар.
После установки редуктора и настройки его на давление 4 бара на выходе, начинается водоразбор (открываются те же краны, что и в первом случае) давление падает до 2,5 бар, соответсвенно расход на выходе уменьшился. Вопрос - почему давление с редуктором упало еще на 1 бар, если крайнее ограничительное значение давления на редукторе 4 бара?
Спасибо.

Re: Правильно ли работает редуктор давления?

СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:53
Инженер
Потому что существует сопротивление самого редуктора.
Обратите внимание на напорнорасходный график редуктора. По нему должно быть понятно, что это устройство не работает как Вы полагали.

Re: Правильно ли работает редуктор давления?

СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 07:34
Tem@
Графикредуктора.jpg


И в самом деле потеря напора около 100 кПа.
Тогда какой есть вариант сохранить прежний расход, но при этом сделать ограничитель для максимального давления в системе? Частотник не предлагать.

Re: Правильно ли работает редуктор давления?

СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:48
Инженер
И в самом деле потеря напора около 100 кПа.
Тогда какой есть вариант сохранить прежний расход, но при этом сделать ограничитель для максимального давления в системе? Частотник не предлагать.

Выбирайте редуктор давления на большую пропускную способность. В таком случае движение воды не будет сильно уменьшать давление. И давление будет более стабильнее.