Страница 1 из 2
Не включается насос для повышения давления

Добавлено:
09 сен 2015, 07:16
sergeylozovoy
Добрый день, нужна консультация! Поставил на даче насос для повышения давления воды!При открытии крана на кухне насос срабатывает как и должен, а в ванной - не срабатывает! в чем причина? краны находятся на одном уровне все краны и коммуникации новые!
Re: Не включается насос для повышения давления

Добавлено:
09 сен 2015, 10:45
Инженер
Мне необходимо знать принцип повышения давления. Это насос с датчиком протока, который включает насос?
У Вас первый насос на кухне срабатывает и отбирает давление на второй насос. А если нет давления, то нет расхода и датчик протока не срабатывает.
Re: Не включается насос для повышения давления

Добавлено:
09 сен 2015, 11:19
sergeylozovoy
стоит резервуар с водой,после него стоит насос с датчиком потока! (это все за соседней стенкой)после насоса из одной трубы идет разветвление на 2 крана и унитаз (раковина и душевая кабина) и кончается эта труба краном на кухне!(одна труба на 0,5 дюйма) так вот при открытии крана на кухне - насос включается автоматически, а при открытии в ванной или опустошения бачка унитаза ничего не срабатывает! (бак унитаза еще ниже уровня кранов)Может быть поставить обратный клапан между резервуаром и насосом что бы насос не сбрасывал давление обратно в бак и все заработает?!
Re: Помогите с решением проблемы

Добавлено:
09 сен 2015, 11:40
Инженер
У датчика протока есть порог срабатывания. Он срабатывает только при определенном расходе. Бачек унитаза потребляет мало - расход маленький и из-за этого датчик протока не регистрирует поток. Возможно в ванне на гусаке стоит фильтр сетчатый, который снижает расход. В общем дело скорее всего в том, что расход не достаточен для сработки датчика протока.
Re: Помогите с решением проблемы

Добавлено:
09 сен 2015, 11:41
Инженер
Пришлите мне фото самого насоса с датчиком протока я подумаю что можно исправить для увеличения чувствительности.
Re: Помогите с решением проблемы

Добавлено:
09 сен 2015, 13:18
sergeylozovoy

- фото насоса из интернета!
- 4444444.jpg (17.06 KiB) Просмотров: 11189
насос Sprut 15WBX-10
на гусаках уже пробовал снимать сетчатый фильтр, результат не изменился! фото насоса высылаю! сама атоматика- да просто желтая коробка (не считая половинки из латуни, к которой крепится трубопровод!) он с двух половинок и сама автоматика запаяна в пластике и не разборная! может я чего не досмотрел!возможность разобрать появится аж в пятницу так как я сейчас в командировке и буду отсутствовать на месте до этого времени!
Re: Помогите с решением проблемы

Добавлено:
09 сен 2015, 13:20
sergeylozovoy
забыл, сбоку на автоматике есть красный винтик под отвертку, я правда не в курсе зачем он, но при вращении в разные стороны никакого эффекта он не дал
Re: Помогите с решением проблемы

Добавлено:
10 сен 2015, 02:35
Инженер
на гусаках уже пробовал снимать сетчатый фильтр, результат не изменился!
Сопротивление движению воды может создавать гибкий шланг - он же уменьшает расход. А за маленьким расходом и датчик не срабатывает.
Приготовьте схему (лучше в 3D - аксонометрия/изометрия) с указанием датчиков протока, насосов и смесителей. Также лучше если Вы это подкрепите реальными фотографиями. Также укажите какие трубы их длины и диаметры.
Также схема поможет найти причину уменьшения расхода.
Re: Помогите с решением проблемы

Добавлено:
10 сен 2015, 10:57
sergeylozovoy
пока сидеть рисовать 3D и разбираться как это сделать, тем более если я этого не делал никогда! ни с компасом ни с автокадом я дела не имел! могу скинуть от руки в поинте нарисовал! реальные фото кинуть не могу, так как это все на даче, я туда раньше чем во вторник ехать не планирую!
Re: Помогите с решением проблемы

Добавлено:
10 сен 2015, 11:01
sergeylozovoy
Инженер писал(а):Сопротивление движению воды может создавать гибкий шланг - он же уменьшает расход.!
почему же тогда такой же шланг не дает сопротивление на кухне и там насос срабатывает если я покупал одной фирмы и в одном магазине все шланги то есть 7 шт.