Страница 1 из 1

Сделать в бойлере рециркуляцию, где она не предусмотрена

СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 11:50
Максим
Добрый день! у меня бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 200.
Паспорт:
Пспорт бойлера OKC-200.pdf
(1.7 MiB) Скачиваний: 482


И в нем нет отверстия для рециркуляции воды! Точнее , есть снаружи и прикрыто пробочкой!

20150810_194505.jpg


А под пробочкой, нет отверстия. Но есть отверстие сверху !!!Он еще называется ДРУГОЙ ВЫХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Можно ли через него сделать рециркуляцию?

Re: Сделать в бойлере рециркуляцию, где она не предусмотрена

СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 12:00
Инженер
Внутренняя конструкция бойлера:

Схема.jpg


Не предназначена для рециркуляции воды через полотенцесушитель, но возможность рециркуляции имеет право на существование и позже предоставлю схему рециркуляции для бойлера косвенного нагрева в котором не предусмотрен третий вход для рециркуляции.

Re: Сделать в бойлере рециркуляцию, где она не предусмотрена

СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 12:02
Инженер
И в нем нет отверстия для рециркуляции воды! Точнее , есть снаружи и прикрыто пробочкой!

Отверстие сверху 1/2 - предназначена для автоматического воздухоотводчика. Но также это отверстие имеет право на забор горячей воды.

Re: Сделать в бойлере рециркуляцию, где она не предусмотрена

СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 12:07
Инженер
20150810_194404-2.jpg


Это отверстие не является рециркуляцией, скорее всего это отверстие для термодатчика или это просто заводское отверстие на похожие модели. Если там есть отверстие с резьбой 1/2 и более ничего нет, то теоретически его можно использовать для рециркуляции. Но по паспорту этого отверстия не существует.

Как следует из фотографии:

20150810_194643.jpg


Отверстия нет, это просто заводское соответствие с другой моделью.

Re: Сделать в бойлере рециркуляцию, где она не предусмотрена

СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 12:30
Инженер
Как и обещал! Выкладываю схему рециркуляции для бойлера косвенного нагрева без дополнительного отверстия!

Схема рециркуляции 1:

Рециркуляция.jpg


Причем насос рециркуляции как и гидроаккумулятор могут находится и на подающем трубопроводе горячей воды.

Схема рециркуляции 2:

Рециркуляция2.jpg


Первая схема удобна в плане ремонта при не работающем контуре рециркуляции или ремонта насоса.
Вторая схема позволяет избежать кавитации насоса.

Re: Сделать в бойлере рециркуляцию, где она не предусмотрена

СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 13:11
Инженер
Подробнее о рециркуляции: http://infobos.ru/str/752.html

Re: Сделать в бойлере рециркуляцию, где она не предусмотрена

СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 23:40
Инженер
В первых 2 схемах может быть недостаток в том, что при такой рециркуляции по высоте бака будет одинаковая температура. Идет постоянное перемешивание нижней части с верхней. Такую схему я делал. И чтобы поддерживать высокую температуру выше вверху, а внизу более холодную температуру, то следующая схема 3.

Схема рециркуляции 3:

Рециркуляция3.jpg


Такая схема позволяет создавать градиент температуры по высоте бака. То есть вверху будет более горячая вода.