Страница 1 из 3

Второй контур c естественной циркуляцией

СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 19:33
Михаил Иванов
Доброе время суток!
Есть наболевший вопрос, как провести отопление во вторую комнату в частном доме.
Отопение самотеком, однотрубная система с газовым котлом.
схема приложена
на схеме
черным - текущая система (толщина труб одинаковая, по моему они там 57 ну или 40)
зеленым - то что хотелось бы (хотим сварить из полипропилена)

будет ли при таком подключении циркулировать вода в системе и если да, то какие требования к трубам в новом контуре ?
Заранее спасибо!

Re: Второй контур c естественной циркуляцией

СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 01:15
AllarSAN
работать будет при соблюдении уклонов и диаметров.
полипропилен использовать нельзя.

Re: Второй контур c естественной циркуляцией

СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 01:46
Инженер
Полипропилен использовать не желательно, потому что в такой системе возможны скачки температур не предназначенные для полипропиленовых труб. Температуру полипропилена лучше держать не выше 80 градусов.

По поводу диаметров, то лучше скопируйте такой же диаметр как на противоположном контуре. Если длина больше в два-три раза, то возможно придется увеличить диаметр.

Можете выслать Вашу схему с указанием длин, высот и диаметров и марку/модель котла. Я Вам подберу диаметры. Также обрисую другой вариант схемы увязки радиаторов. Также предоставьте фото радиаторов, и котла. Хочется увидеть места соединения, насколько они сужены и тому подобное.

Скажите какие температуры держатся при существующей системе. Между подачей и обраткой котла. На каой температуре работает котел. Теплопотери дома.

Re: Второй контур c естественной циркуляцией

СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 01:51
Инженер
работать будет при соблюдении уклонов и диаметров.

Уклон нужен в основном, чтобы не образовывались воздушные пробки. Эти воздушные пробки можно убирать с помощью автоматических воздухоотводчиков. Гравитационный напор для естественной циркуляции создается столбом теплоносителя разной плотности. Плотность меняется от температуры. Чем выше высота столба разной плотности, тем выше циркуляционный напор.

Re: Второй контур c естественной циркуляцией

СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 02:01
Инженер
какие требования к трубам в новом контуре ?

На сегодняшний день только стальные трубы подходят для естественной циркуляции.

Re: Второй контур c естественной циркуляцией

СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 07:10
Михаил Иванов
спасибо за ответ!

схему и размеры помещений прикрепил
остальные параметры будут позже

Re: Второй контур c естественной циркуляцией

СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:59
Инженер
Не забудьте высоты труб и радиаторов Также укажите высоту центра топки котла(нагляднее будет аксонометрия, я должен понять каждый стык трубопровода по высоте):
Можете выслать Вашу схему с указанием длин, высот и диаметров и марку/модель котла. Я Вам подберу диаметры. Также обрисую другой вариант схемы увязки радиаторов. Также предоставьте фото радиаторов, и котла. Хочется увидеть места соединения, насколько они сужены и тому подобное.

Re: Второй контур c естественной циркуляцией

СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 09:29
Михаил Иванов
котел АОГВ-11,6-3: http://teplomex.ru/kotly/razbiraem-kotl ... eniyu.html
схему и фотки приложил

Re: Второй контур c естественной циркуляцией

СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:23
Инженер
Я правильно понимаю по высоте?

Высота от пола верхней точке первого радиатора 580 мм.
Высота от пола до входа в котел 270 мм.

Полезный столб теплоносителя составляет 580-270=310 мм.

Конечно я не учитываю подающую трубу от верха к низу до первого радиатора. Так как ее столб не целесообразен. Но его высота тоже добавляет гравитационный напор. Короче я в тихом ужасе... Котел должен быть ниже радиаторов - и только тогда получаете полезную высоту напора и хороший расход теплоносителя. Котел конечно я бы утопил ниже радиаторов.

Какие температуры? Система устраивает по температурам? Если нет то укажите особенности.

Позже обрисую схему и еще рекомендации добавлю.

Re: Второй контур c естественной циркуляцией

СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 19:20
Михаил Иванов
да, высоты получаются такие

температуру не мерили, но она устраивает
на максимум никогда не включали, весной и осенью на ночь минимум прямо включаем, хватает с лихвой