Страница 1 из 1

Теплый пол, шаг укладки

СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:03
cuker34
Доброва времени суток. Подскажите пожалуйста не слишком ли частый шаг укладки у розовой трубы?! по всему первому этажу во всех комнатах один шаг как на фото. Причем в проекте заложено комбинированное отопление теплый пол и радиаторы. Вопрос , не отразится ли такой подход на работе всей системы ?

Re: Теплый пол, шаг укладки

СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:05
Инженер
Для хорошего обогрева нужен шаг укладки 100-150мм.
Если 100 мм. То даже лучше.

Но если шаг 100 мм, а длина больше 80 метров, то могут быть проблемы с гидравлическим сопротивлением.
Давление насоса будет недостаточно для преодоления гидравлического сопротивления.
Чем длиннее труба тем, больше нужен напор насоса.
Но увеличение длины трубы в два раза, напор насоса потребуется в 4 раза больше.
В гидравлике нужно учитывать квадратичный график. И любое увеличение приводит не к пропорциональному росту напора, а увеличению напора в степень числа 2.

Re: Теплый пол, шаг укладки

СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 19:53
cuker34
Благодарю за ответ

Re: Теплый пол, шаг укладки

СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 04:26
Гость
При увеличение длины трубы в два раза, напор насоса потребуется не в 4 раза больше, а в 2 раза.

Re: Теплый пол, шаг укладки

СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 06:27
Инженер
При увеличение длины трубы в два раза, напор насоса потребуется не в 4 раза больше, а в 2 раза.

Откровенное вранье!!! Тут наверное следует еще уточнение сделать: Гидравлические потери увеличатся в 4 раза!
При ламинарном режиме течения возможно, но чаще всего водичка бежит в турбулентном режиме.
А ну ка блесните еще умом... Не просто текстом, а мыслями и доказательствами...
Если не увеличивать расход с увеличением трубы, то и теплоотаду можно похоронить. В итоге часть трубы будет бесполезным баластом.

Re: Теплый пол, шаг укладки

СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:23
Гость
Квадратичная зависимость между напором и расходом h=F(Q^2),F(L),F(1/r), где L-длинна, r-радиус

Re: Теплый пол, шаг укладки

СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 03:50
Инженер
При увеличение длины трубы в два раза, напор насоса потребуется не в 4 раза больше, а в 2 раза.

Когда увеличиваете длину трубы в два раза, то Вам не только нужно увеличить напор, но добавить в два раза расход.
Если расход не увеличивать, то увеличение трубы бесполезно.

Квадратичная зависимость между напором и расходом h=F(Q^2),F(L),F(1/r), где L-длинна, r-радиус

Как доказательство только на длину трубы. Но с прибавлением трубы нужно учитывать прибавку расхода.
Увеличивая длину, нужно увеличивать расход.
Если не увеличивать расход, то увеличение длины трубы ничего не дает. Только тупо съедает напор и площадь пола. То есть площадь пола будет бесполезна, а за ним КПД всей петли ТП.