Беда с отоплением

СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:25
Ден
Здравствуйте, помогите советом что можно сделать и как.
У меня многоквартирный дом 5ти этажка (2й Этаж, 1й этаж не жилой) однотрубная система отопления, без бойпасов. Стояки отопления поменяны на пластик(d-25) уже около 10ти лет назад, сразу весели обычные чугунные батареи - грели мягко говоря не очень. Года три-четыре назад поменяли на би-метал. Однако особого эффекта это не дало. Подключение было везде стандартное рис.1 - грелись всего по 2-3и секции которые возле подключения(рис. 3), при том грелись там где батареии подачи, там где батареи обратки можно было морозить мясо на них. Но пробовал небольшую хитрость на стояках обратки есть краники для спуска воздуха(а заодно и воды))), и соответственно есть краники перекрывающие стояки батареи. Открывая кран для спуска воздуха(обратка) сбегает вода, но она бежит и 30мин холодной, делал так открывал кран воздуха и закрывал нижний кран трубы идущей в подвал - тогда вода начинала сбегать уже теплой, как по мне забита обратка или хз.
В этом году переделал систему подключения на диагональную рис.2, стало немного лучше, однако теплые так и есть 2-3и секции и весь верх батареи(рис.4) ( сами секции не особо теплеют), обратка все равно не греется как то, хотя не такая ледяная, как до этого года.
Фото взяты из интернета, как пример.

Re: Беда с отоплением

СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 03:45
Инженер
Проблема в том, что у Вас просто происходит засор.
Весь шлам в системе отопления оседает у вас в радиаторе.
У меня на практике каждый сезон приходится чистить радиатора после запуска отопления.
Так, что каждый год придется чистить радиатор.
Есть конечно выход другой поставить фильтр сетчатый на 100мкм. со сливным краном. И тогда будет красота. У меня руки пока не дошли до ставки фильтра. Каждый год просто смываю шлам в унитаз.

Re: Беда с отоплением

СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 03:50
Инженер
Можно попробовать такой, но он слабо чистит. Очистка грубая. 300-500 мкм(микрон).
7IY_001.jpg

Лучше ставить такой, около 100 мкм(микрон). У него чистка лучше и помещаетсся грязи больше
12859-500x500.jpg

Re: Беда с отоплением

СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 05:50
Инженер
Как только батарея перестанет греть. Прочистить фильтр через сливной кран.

Re: Беда с отоплением

СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:49
Ацетилен
Инженер писал(а):Проблема в том, что у Вас просто происходит засор.


А вот не факт, на абсолютно новой только что поставленной батарее такая же фигня может быть из-за маленького расхода по стояку. Я бы для начала сами стояки потрогал, и подачу и обратку, потом бы сходил в подвал посмотреть что там за краны вообще стоят, и не самые ли дальние от элеватора эти стояки. Далее попробовал бы эти стояки промыть.

Когда кто-то меня просит добавить секций, дескать замерзаю, первым делом спрашиваю про температуру самих стояков, обоих.

Re: Беда с отоплением

СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 13:02
Ацетилен
И кстати да, загруженные картинки отображаются в обратном порядке. Загружаешь 1, 2, 3, 4, отображается 4, 3, 2, 1, начиная сверху.

Re: Беда с отоплением

СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 13:07
Ацетилен
Гм, а стояки сверху донизу, с пятого до подвала поменяны?

Re: Беда с отоплением

СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:05
Ден
Да такая гадость с радиаторами была изначально, даже с новыми. Так что не могу сказать что это мусор всякий, хотя я радиаторы каждый год хорошо спускаю, с них вылетает ого го как всякая дрянь. Из-за чего еще думаю, что это не 100% проблема грязюка - пока подключение было простое стандартное грели 2-3и секции к примеру слева, а когда поменял на диагональ, то получилось наоборот - справа тело теперь.
И да все стояки сверху до низу поменяны на пластик, вот что в подвале не знаю. Знаю только что там у нас прибор учета тепла на подъезд и все)))

Re: Беда с отоплением

СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:09
Ден
А вот по поводу температуры стояков, подача нормальная - не горячая прям, но пойдет - а вот обратка это, мягко говоря СМЕХ

Re: Беда с отоплением

СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 01:14
Ацетилен
Маленький расход, да. Так что узнать что там у вас в подвале таки придётся, если не можете управляшку заставить решить вопрос. Соседние стояки такие же едва живые? Может просто фильтр забит перед теплосчётчиком. А может и совершенно внезапно нет, при том что радиаторы будут постоянно забиваться какой-то хренью. Сейчас создам тему, расскажу. Кстати вы уверены что теплосчётчик именно на подъезд, а не на весь дом?