Страница 1 из 1

Не хватает циркуляции в системе отопления

СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 03:47
Руслан
Здравствуйте?
У меня проблема с отоплением, новое, биметаллические батареи, верх батарей горячий а низ еле теплый, и в общем в частном доме прохладно.
на обратку поставил насос, через бойпас но без запорного крана.
Дом площадью примерно 100 кв. м. секций батарей 130 шт. котел лемакс на 250 кв. м.
Подскажите может ли в таком случае насос тянуть воду и с обратки и с котла? Такое впечатление что циркуляции воды не хватает.

Re: Не хватает циркуляции в системе отопления

СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:22
Инженер
Верно мыслите. Расхода не хватает тем радиаторам у которых низ холодный.
Но увеличение мощности насоса не всегда решает проблему. Нужно в некоторых узлах схемы также менять диаметры.
Возможно придется менять оборудование, менять клапана и прочие элементы. Менять разводку труб и тому подобное.
Первым делом нужно сделать гидравлический расчет вашей системы отопления.