Страница 1 из 1

Не правильная циркуляция системы отопления

СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 04:01
Сергей
Здравствуйте!
Такая ситуация… Когда котел переключается на нагрев бойлера косвенного нагрева, происходит следующее: Циркуляция в котле через контур системы отопления останавливается, а насос в смесительном узле начинает заставлять циркулировать теплоноситель через радиаторный контур в обратном направлении.
Подскажите, как лучше исправить схему?

Re: Не правильная циркуляция системы отопления

СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 04:03
Инженер
В вашем случае достаточно поставить обратный клапан на подающей линии радиаторов.
Насос на смесительном узле при отключении циркуляции будет циркулировать теплоноситель через байпас, который имеется в смесительном блоке.

Если поставить обратный клапан на обратной линии, то это может приводить к временному засору клапана, что может нарушать функцию обратного клапана. Также при первом запуске всегда удобно заполнять водой систему радиаторного отопления с обратной линии, а обратный клапан не даст этого сделать.

Схему прикрепил.

Re: Не правильная циркуляция системы отопления

СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 22:55
Инженер
Возможно что перепускной клапан не обладает настройкой перепуска по давлению. Тогда следует полностью открыть регулировочный клапан на байпасе перепускного клапан. Но в этом случае производтлеьност котуров теплого водяного пола может снизиться, тогда необходимо внедрить в схему настраиваемый по давлению перепускной клапан. Замыкая подачу с обраткой.