Высокое давление в системе

СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 10:16
Дмитрий
двухтрубная система.принудиловка.3х контурная 320л в системе.расширительный бак на 50л.2 настенных газ.котла термона по 32квт каждый.датчик сброса излишков на гребенке 3бар. после отключения света на расширительном 2.4 хотя 1.5бар было..почемуто 2.4 на котлах стало было до 1.5то же и наконец на гребенке общего водорозлива 2.6 причем периодически сбрасывает воду. сбросить до рабочего давления неудается......воздух прокачали даже всю систему по новой залили с открытыми кранами маевского.ничего в конструкции неменяли и не лазили в нее. т е всего лишь остыла вода в ситеме после откл.света и все.танец с бубном продолжается 2ю неделю.система работает носители горячие......но давление.

Re: Высокое давление в системе

СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 10:41
Инженер
Пришлите фото вашей котельной. Может редуктор стоит, который пускает давление. Может еще что. Нужно увидеть схему.

Re: Высокое давление в системе

СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 07:58
Дмитрий
Не получается отправить фото. Не могли бы вы дать свою электронку для отправки?

Re: Высокое давление в системе

СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 11:13
Инженер
Дмитрий писал(а):Не получается отправить фото. Не могли бы вы дать свою электронку для отправки?

infobos.ru@mail.ru

Re: Высокое давление в системе

СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 12:36
Дмитрий-
Добрый день. На снимках расширительный напольный бак на 50 л, 20-ти литровая канистра для сбора излишков воды с клапаном 3 Бар, так же расположенном на снимке со шлангом. Серый расширительный бак между колонками на горячую воду, предназначенный исключительно для дизельного напольного котла "Навьен", не имеющего своего расширителя, и в настоящий момент полностью отключенного от системы (расширительный для него тоже отключен). Показания приборов с превышениями, а так же внутренняя часть одной из колонок "Термона" со сбросом воды на насосе колонки (там тоже сливали-бесполезно, котлы упорно ниже 2 не опускают). Сброс воды по прежнему происходит, но меньше. Когда ставим датчик на 1,5 Бар, то он мне воду сбрасывал всю неделю, после отключения света и т. о. получилось, что с системы он слил 2 канистры по 20 л и 10 десятилитровых ведер. Т. о. водяное отопление плавно перешло в паровое, почему то. Батареи так же были горячие и чем они грелись не понятно, если треть системы от общего объема воды была потеряна. Еще раз напомню, что датчик в 3 Бар стоял всегда, до отключения света, а 1,5 Бар поставлен в качестве решения проблемы по регулированию давления. Он 1,5 недели сбрасывал воду ,так и не решив этой проблемы. И все это время, не доливая систему, я выносил воду. Сейчас стоит на 3 Бар опять, на снимке, но давление остается. И то, ближе к 3 (2,8-2,9) он умудряется все равно скидывать. Т. о. в течении прошлой недели и части этой, уже через 3 Бар система отдала примерно 10-15 л. Расширительный напольный бак заполнен где то вполовину от его 50 л объема. В общем вода и туда и сюда. Никаких редукторов добора воды я не нашел. Сброс воды с колонки от насоса, исключительно руками. Крутим красненький колпачек, на снимке под насосом. К системе подключено 7 секционных классических советских чугунных батареи в количестве 9 и 16 одиннадцати секционных чугунных маломерок, которые ставят под низкие подоконники. В самой гребенке еще 40 л. По трубам пусть столько же.

Re: Высокое давление в системе

СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 12:36
Инженер
Обратите внимание на котлах может быть кран подпитки воды. То есть через этот кран через холодное водоснабжение затекает вода в систему отопления. Оно может приводить к повышению давления.

Для проверки: Закройте краны холодного водоснабжения идущие к котлу.

То есть, есть связь того, что с системы водоснабжения затевает вода в систему отопления. Нужно перекрыть краны для проверки этого факта.

Re: Высокое давление в системе

СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:16
Дмитрий-
Закрытием кранов подачи холодной воды в котлы проблему снял. Давление выровнялось до 1,4 (накануне после закрытия кранов самостоятельно сбросил 20 литров воды, доведя до 1,5 барр в системе). Если я захочу включить горячую воду, а котлы двухконтурные, что делать? Бегать краны открывать? И что же все таки было, потому что раньше я добавлял постоянно воду в систему, и система едва ли держала 0,8 - 0,9. Почему тогда котлы недобирали нужное давление? А я раз в 2 недели бегал подкручивал на колонках подачу воды? С чего они вдруг сами заработали? Система отопления работает с 2012 года. До последнего отключения света я наоборот поддавал воду.

Re: Высокое давление в системе

СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 12:22
Инженер
Проверьте кран подпитки находящийся в котле. Затяните его как следует и проверьте. Давление у Вас уходит в ГВС и от ХВС приходит. Через кран подпитки.

Re: Высокое давление в системе

СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 10:49
Дмитрий
Спасибо за подсказку в правильном направлении! По всем признакам, конечно, напрашивалось, что пробит контур отопления и сообщается с водоподачей из водопровода. Газовщики даже предположили, что из-за частого отключения электроэнергии что-то там замусоливается, теряет чувствительность и слабыми токами пробивает обшивку водяной рубашки (в электрике не силен), это, как они говорят,часто бывает. В нашем случае дама оставила открытым кран подачи второго котла, открыла и не закрыла. В общем как всегда проверяем электрику машины, не заводится, а там бензина нет. Клапан подачи воды на котлах серьезно запрятан, но ведь нашла же. Вообще воду туда мы никогда не поддавали до вышеуказанного времени, вот так. "Танец с бубном" закончен.
С уважением, Дмитрий.