Смесительный узел Watts IsoTherm плохо работает

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 05:14
Александр
Здравствуйте! Есть регулирующий модуль Watts IsoTherm
wats.jpg
wats.jpg (28.8 KiB) Просмотров: 14727

он работает по схеме
shema41.jpg
shema41.jpg (30.92 KiB) Просмотров: 14731

но у него нет перепускного клапана. Можно ли обойтись без него? И нужен ли дополнительный насос на вход С1?

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm плохо работает

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 05:19
Слесарь-Сантехник
Можно обойтись! Так как при такой схеме, если все контура будут перекрыты, то расход насоса будет осуществятся через входной контур. Входной контур должен давать достаточный расход для комфортной работы насоса. Перепускной клапан служит дополнительным байпасом для осуществления расхода, если контура все перекрыты.

Вообще такой смесительный узел является не совсем энергоэффективным!
Подробнее тут по принципу работы смесительных узлов: http://infosantehnik.ru/str/52.html

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm плохо работает

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 05:21
Александр
Здравствуйте! Большое спасибо за ответ. Целый день пытался подключить модуль но вода из котла так в полы и не пошла, судя по расходомерам. Такое впечатление что насос модульный гонит воду не в полы С3, а в обратку С2. И к тому же обратный коллектор С4 тоже теплый от магистрали С1, а впускной С3 так и не прогрелся.

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm плохо работает

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 05:22
Слесарь-Сантехник
Проверьте C1 равен температуре нагрева котла? Какая длина трубы и какого диаметра от источника тепла до модуля.

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm плохо работает

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 05:25
Александр
Нарисовал упрощенную схему.
toppol.jpg
toppol.jpg (30.39 KiB) Просмотров: 14724

Пробовал подключать как на схеме. С1 равен температуре котла С2 и С4 тоже теплые а С3 холодный. Длина трубы от коллектора радиаторов до коллектора пола 3 метра диаметр 16, обратка из пола диаметр 24.Есть еще выход А1 диаметр 24 его и хотел использовать для пола но там нет насоса и при его подключении на вход С1 он остается холодный. Думал что насос, стоящий в регулирующем модуле, будет прокачивать пол.
Модуль снял. Полы подключены по старому, без модуля. На фото как я его подключал(по инструкции).
Watts IsoTherm.jpg
Watts IsoTherm.jpg (53.43 KiB) Просмотров: 14724

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm плохо работает

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 05:27
Слесарь-Сантехник
Может насос не работал? Проверили? можно его открыть и включить на 220 вольт без воды на короткое время и покажет вращается крыльчатка или нет.

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm плохо работает

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 05:28
Александр
Здравствуйте! Крыльчатка и правда не крутилась. Пришлось разобрать и сдвинуть рукой, видимо сказалось трехгодичное лежание на полке. Сегодня все собрал и подключил. Все заработало. Модуль отсекает слишком горячую как и положено. Огромное СПАСИБО!!!

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm плохо работает

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 07:48
Администратор
Забыл сказать! Если такое возникнет, то работу насоса можно проверить, не разбирая насос.
В каждом циркуляционном насосе имеется по середине болт, с прямоугольным срезом под отвертку.
Его выкручиваете и далее за болтом всовываете отвертку и отверткой проворачиваете ротор насоса.
nasos.jpg
nasos.jpg (60.01 KiB) Просмотров: 14724

Если насос даже не шумит и не вибрирует, то питания нет или контакта нет!

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm плохо работает

СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 07:23
desha1203
Может кто сталкивался с токай проблемой что клапан с красной ручкой вообще не пропускает через себя воду,до этого работало всё хорошо,разобрали ,промыле,не помогло.Может собрали не правильно,если кто его разбирал подскажите как правильно его собрать.

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm плохо работает

СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 12:01
lndz8
Знающие люди, подскажите. На трубе, которая идет после насоса к входному коллектору теплого пола, образовалась трещина длиной миллиметров 5. Как раз в том месте где труба из бОльшего диаметра переходит в меньший. Трещина мизерная, дает одну каплю за две минуты, но все равно нехорошо. Что можно сделать на ваш взгляд?