Страница 1 из 1

Помогите с подключением 2х радиаторов

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:19
Mike53
Зжравствуйте.ситуация такаЯ.летом утеплил балкон и решил установить на него радиатор.вызвал мастеров.учтановили.с наступлением холодов обнаружилось что радиатор на балконе еде теплый.хочу вызвать еще раз мастера чтоб переделад но хочу четко знать как подключить чтобы все работало.2 этаж.труба одна.прямая.на байпасе кран хочу поставить чтоб наверняка,нужен ли?фото подключения прилагаю.помогите ато уже зима почти.заранее спасибо

Re: Помогите с подключением 2х радиаторов

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 10:46
Инженер
На входе в первый радиатор у стояка поставить шаровые краны на ремонтный случай обязательно. То есть кран между стояком и первым радиатором.

Второй радиатор соединить через трубу 32мм. То есть полипропилен армированный ПП32.
А лучше ПП40.
Так как циркуляция во втором радиаторе будет естественной. Диаметр должен быть большим.

Re: Помогите с подключением 2х радиаторов

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 12:07
Гость
[quote="Инженер"]Я понял спасибо.а радиаторы то сами как соединить?такое соединение как сейчас не работает

Re: Помогите с подключением 2х радиаторов

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 13:32
Александр_ru
насколько я понимаю, шаровые нужно ставить к первому радиатору после байпаса, т.е. между радиатором и байпасом на подачу и обратку, т.е. два., но это и так-то вообще нужно сделать, даже если нет второго(на лоджии) радиатора.
Очевидно предлагается подключить второй радиатор(который на лоджии) трубами увеличенного диаметра.

Re: Помогите с подключением 2х радиаторов

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:19
Инженер
Я понял спасибо.а радиаторы то сами как соединить?такое соединение как сейчас не работает

Вы бы описали какого диаметры трубы подключены.
Также и соединяйте нормальными резьбами. Без всяких накидных полипропиленовых соединений с прокладками. Допускается отдельная американка.
По поводу кранов то да, кран между байпасом и радиатором.

Re: Помогите с подключением 2х радиаторов

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:23
Инженер
Между двумя радиаторами не использовать пробки. Прямо на секции накручивать американки на дюйм (вн.д.25мм).
У Вас на фото смонтированы накидные полипропиленовые с прокладкой - их использовать не нужно (более вероятны подтеки в отличие от американок.)

Как выглядит американка
110341.jpeg

И далее полипропилен ПП32 с нормальными фитингами типа
c2bce-5f54-11e0-a868-001f29c68b0a.jpg
c2bce-5f54-11e0-a868-001f29c68b0a.jpg (12.95 KiB) Просмотров: 3494

Re: Помогите с подключением 2х радиаторов

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 05:36
Александр_ru
возможно я ошибаюсь, но лучше бы было "врезать" радиатор на лоджии, штатно в систему, т.е. сделать на подаче разветвление на два радиатора, соответственно на "обратке"-объединение.
Всё одно для всех работ, в том числе и установки шаровых придётся стояк сливать...

Re: Помогите с подключением 2х радиаторов

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 00:48
Инженер
Александр_ru писал(а):возможно я ошибаюсь, но лучше бы было "врезать" радиатор на лоджии, штатно в систему, т.е. сделать на подаче разветвление на два радиатора, соответственно на "обратке"-объединение.
Всё одно для всех работ, в том числе и установки шаровых придётся стояк сливать...

Да согласен, можно и так. Даже лучше. Тут еще нужно учесть куда теплоноситель движется. Если горячая труба с низу значит не благоприятное течение.