Страница 1 из 1

Не правильная балансировка радиаторов

СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:24
khadiatullinn
Добрый день.

У меня свой частный старенький дом.В доме печь и холодная вода.Решил сделать пристрой.Купил котел двухконтурный, так как бюджет очень ограничен решили разводку делать сам. С другом который немного шарит в п/п мы начили варить батареи и водопровод.Все сделали и стали проверять все хорошо первые три батареи греют на УРА. А вот последние две нет.Если спускать воду через кран маевского, то горячая вода поступает. Но обратки так и нет в этих двух батареях. Друг решил пустить второй контур на обратку(----).Помогите пожалуйста в чем проблема может мы ошибаемся в чем то. Может нужно поставить дополнительный насос(котел не справляется).Труба, что обратка, что подача 25 п/п. Может воздушная пробка. Может попал какой то мусор в обратку и не идет. Минус еще в том что где первые три батареи там пол залит бетоном , а трубы в полу. Остальные батареи пока не залиты.Примерный план в приложении.Очень надеюсь на вас.

Re: Не правильная балансировка радиаторов

СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:32
Инженер
Пришлите нормальную схему в трехмерном пространстве с указанием длин и диаметров труб. Также пришлите фотографии радиаторов. Мне нужно понять их подключение.

Re: Не правильная балансировка радиаторов

СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:33
khadiatullinn
Схемы и фото

Re: Не правильная балансировка радиаторов

СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:48
Инженер
Ответ: По гидравлике очень ужасный расход последнего радиатора. Для того, чтобы система работала и радиаторы все нормально грели необходимо на каждый радиатор поставить балансировочный клапан.
Из-за того что в первых радиаторах очень маленькое гидравлическое сопротивление - получается то, что они съедают весь расход.

Как выглядит балансировочный клапан:

klapan.jpg


Балансировочный клапан позволяет уменьшить расход на первых радиаторах, а это приведет к хорошему расходу на послених радиаторах.

В балансировочном клапане есть специальная настройка проходного сечения, которая и позволяет методом уменьшения прохода регулировать расход.

Рекомендуется на первых четырех радиаторах поставить балансировночный клапан. А на последний можно не ставить. Можно его поставить хоть на подачу, хоть на обратку.

Re: Не правильная балансировка радиаторов

СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:32
Инженер
Чтобы определять на стадии проектирования какие будут расходы в радиаторах, я использую программное обеспечение Technotronic3D.
Оно позволяет подобрать диаметры исходя из находимых расходов.

Расход последнего радиатора равен: 0,261 л/мин.

расчет3.jpg

Подробнее о программе Technotronic3D: http://infobos.ru/str/876.html