Инженер писал(а):1. Проблема с прогревом 10 секционного радиатора может быть в том, что там имеется воздух в системе.
2. Если бы был засор то засор должен прогревать только одну первую секцию, может быть две. Хотя если хороший расход, да еще и на байпасе кран, то скорее всего скорость потока просто сметает шлам до 4 секции.
Это у Вас последний этаж?
Решение проблемы: Снимайте радиатор и под большим напором в туалет смывайте весь мусор внутри радиатора. Естественно подключайте к радиатору шланг и промывайте водой. Расходы должны быть большими не менее 0,25 л/сек. И смывайте в туалет.
Да, это пятый этаж пяти этажного дома. Стоит кран Маевского, открывал не раз(течет вода, воздуха нет), уклон у радиатора правильный! На днях открутил заглушку (нижнею) слилась вода с черными частицами, потом открытием крана, давлением продавил в тазик еще воды, так же была с черной грязью, лучше особо не стало! Может недостаточно спустил (промыл), а стоит подключить шланг и пролить воды больше открывая поочередно верхний и нижний кран? как оно могло засориться если радиаторам 2 года!? а еще открутив заглушку посмотрел в радиатор, видно шаровый кран, соответственно низ радиатора не забит! просто вода грязная циркулирует! может есть какие еще предложения по решению этой проблемы!? что скажете о диагональном переподключении!?